MoyenneChoix unique

Question d'entraînement JNCIP-ENT

Vous remarquez que le calcul du budget d'alimentation d'un commutateur EX4300 est configuré pour utiliser l'allocation 'class-based'. Qu'est-ce que cela signifie quant à la manière dont l'alimentation est réservée pour les téléphones IP connectés ?

Choisissez la meilleure réponse.

Bonne réponse

  • BLe commutateur réserve l'alimentation selon la puissance maximale définie par la classe matérielle PoE de l'appareil (par exemple, Classe 0, Classe 3).

Explication

L'allocation d'alimentation basée sur les classes (class-based) réserve la puissance maximale spécifiée par la classe d'alimentation 802.3af/at du dispositif, indépendamment de sa consommation réelle.

Pourquoi chaque option est juste ou fausse

A

Fausse

Le commutateur alloue une valeur fixe de 15,4W à chaque port, quel que soit l'appareil branché.

Réserver une valeur fixe de 15,4 W par port quel que soit l'appareil connecté décrit l'allocation statique, où le commutateur réserve le maximum configuré pour chaque port. L'allocation basée sur les classes réserve quant à elle le maximum pour la classe que chaque appareil signale : 4 W pour la classe 1, 7 W pour la classe 2, 15,4 W pour les classes 0 et 3, et 30 W pour la classe 4 sous la norme 802.3at.

B

Juste

Le commutateur réserve l'alimentation selon la puissance maximale définie par la classe matérielle PoE de l'appareil (par exemple, Classe 0, Classe 3).

En mode basé sur les classes, le commutateur réserve de l'énergie pour chaque appareil en fonction de la classe PoE qu'il signale lors de la détection et de la classification, en utilisant le maximum de la classe plutôt que la consommation réelle. Cela rend le budget prévisible, mais peut laisser de la marge inutilisée, car de nombreux téléphones de classe 3 consomment beaucoup moins de 15,4 W. La commande 'show poe controller' affiche le mode, le budget total et la puissance utilisée.

C

Fausse

Le commutateur partage un pool dynamique où les ports tirent de l'énergie selon le principe du premier arrivé, premier servi, sans limites.

Aucun mode de gestion PoE ne permet aux ports de consommer de l'énergie sans limites, car dépasser le budget de l'alimentation électrique ferait perdre l'alimentation aux ports, ou au commutateur, de manière imprévisible. Lorsque le budget est épuisé, Junos alimente les ports par priorité, en maintenant les ports haute priorité alimentés en premier. Le mode basé sur les classes réserve un montant défini pour chaque appareil en fonction de sa classe PoE.

D

Fausse

Le commutateur alloue l'alimentation en fonction des valeurs de consommation rapportées en temps réel par LLDP-MED.

Allouer de l'énergie à partir de ce que les appareils signalent via LLDP-MED, ou à partir de la consommation mesurée, est une approche différente qui affine l'allocation en utilisant les besoins réels de l'appareil. Le mode basé sur les classes n'utilise pas de lectures en direct ; il réserve le maximum pour la classe de l'appareil. La négociation de puissance LLDP peut mieux utiliser le budget, raison pour laquelle elle existe en tant que fonctionnalité distincte.

Pour aller plus loin

Les commutateurs PoE disposent d'un budget d'alimentation limité, et le mode de gestion de l'énergie décide de la part de ce budget que chaque appareil alimenté réserve. En mode basé sur les classes sur les commutateurs Juniper EX, le commutateur réserve l'alimentation en fonction de la classe PoE que l'appareil signale lors de la détection et de la classification : sous les normes IEEE 802.3af et 802.3at, la puissance maximale sur le port du commutateur est de 15,4 W pour les classes 0 et 3, 4 W pour la classe 1, 7 W pour la classe 2 et 30 W pour la classe 4 (802.3at, PoE+) ; la norme 802.3bt ajoute des classes supérieures. Les réservations suivent le maximum de la classe plutôt que la consommation réelle, ce qui correspond à l'option B. Cela rend le budget prévisible mais peut s'avérer gaspilleur, car de nombreux téléphones de classe 3 ou de classe 0 consomment bien moins de 15,4 W. L'alternative, le mode statique, réserve la puissance maximale configurée pour chaque port, indépendamment de la classe de l'appareil, ce que décrit l'option A lorsque chaque port est configuré sur 15,4 W. L'option D décrit la négociation de puissance basée sur LLDP-MED, où les appareils signalent leurs besoins réels avec plus de précision ; les commutateurs EX peuvent utiliser la négociation de puissance LLDP pour affiner l'allocation, mais ce n'est pas ce que signifie le mode basé sur les classes. L'option C décrit un partage illimité, qu'aucun mode n'effectue, car dépasser le budget entraînerait une coupure d'alimentation. Lorsque le budget est épuisé, les ports sont alimentés par priorité, les ports haute priorité conservant l'alimentation en premier, configuré avec 'set poe interface <if> priority high'. Vérifiez avec 'show poe controller', qui affiche le mode de gestion de l'énergie, le budget et la consommation, et 'show poe interface', qui affiche la classe de chaque port, la puissance tirée et l'état. Le choix du mode est un compromis entre la puissance garantie et le nombre d'appareils pris en charge.

À propos de ces questions d'entraînement

Cette question fait partie des questions d'entraînement JNCIP-ENT originales de Courseiva, rédigées pour apprendre et jamais copiées d'examens réels ou de dumps.

Traduite de l'original anglais avec l'IA et vérifiée pour le sens. Les codes d'examen, les commandes et les noms de produits sont conservés tels qu'ils apparaissent à l'examen.