MediaOpción múltiple

Pregunta de práctica de 220-1101

Una empresa utiliza un switch PoE administrable para alimentar teléfonos IP. Se conecta un nuevo teléfono IP a una roseta de pared que está conectada mediante un patch cord al switch. El puerto del switch muestra 'no alimentado' en la interfaz de administración, a pesar de que PoE está habilitado de forma global y se sabe que el teléfono funciona. ¿Cuál de las siguientes es la causa MÁS probable?

Elige la mejor respuesta.

Respuesta correcta

  • ASe ha superado el presupuesto de energía PoE del switch

Explicación

La causa más probable es que se haya superado el presupuesto de energía PoE del switch. Aunque PoE esté habilitado de forma global, el switch solo puede suministrar una cantidad finita de energía total (por ejemplo, 370W para un switch Cisco 3750X). Si el consumo de energía acumulado de todos los dispositivos conectados supera este presupuesto, el switch denegará energía a los nuevos dispositivos y mostrará el puerto como 'no alimentado' mientras se sabe que el teléfono funciona.

Por qué cada opción es correcta o incorrecta

A

Correcta

Se ha superado el presupuesto de energía PoE del switch

Se ha superado el presupuesto de energía PoE del switch es la explicación correcta. Un switch PoE tiene una potencia total finita que puede entregar en todos los puertos. Cuando ese presupuesto se asigna por completo a los dispositivos alimentados existentes, cualquier teléfono IP recién conectado no recibirá energía, aunque el puerto esté administrativamente activo y se pueda establecer el enlace de datos. El teléfono aparece como 'no alimentado' porque el switch no puede suministrar energía a ese puerto; no se trata de una falla en un puerto individual, sino de capacidad agotada.

B

Incorrecta

El patch cord es un cable cruzado

Un cable cruzado no es la causa porque las interfaces Ethernet modernas utilizan auto-MDI/X para detectar y corregir automáticamente el cableado directo o cruzado, por lo que el enlace se establecerá independientemente del tipo de patch cord. Más importante aún, PoE opera en la capa física inyectando energía en los pares de datos (o pares de reserva), y esto no se ve afectado por si los conductores están cruzados entre los dos extremos. Dado que el switch aún puede realizar la detección de PoE y alimentar un dispositivo incluso con un cable cruzado, esto no puede explicar una condición de 'no alimentado'.

C

Incorrecta

El teléfono IP requiere un estándar PoE superior al que admite el switch

Si un teléfono IP requiere un estándar PoE superior al que proporciona el switch (por ejemplo, 802.3at PoE+ frente a 802.3af PoE), el switch normalmente seguiría detectando el dispositivo a través de su firma PoE e intentaría clasificarlo en una clase de energía. Si la energía solicitada supera la capacidad del puerto, el switch suministraría energía de clase inferior (lo que puede hacer que el teléfono no arranque o se comporte de manera errática) o marcaría el puerto como 'energía insuficiente', pero simplemente no mostraría 'no alimentado'. Por lo tanto, esta discrepancia produciría una indicación de diagnóstico diferente, no una ausencia total de energía.

D

Incorrecta

El puerto está deshabilitado administrativamente

Si un puerto está deshabilitado administrativamente (apagado), el estado correcto sería 'down' o 'disabled', reflejando el estado de la interfaz de Capa 2, no un estado específico de PoE. En los switches PoE administrables, la configuración de PoE es independiente del estado administrativo del puerto; un puerto puede estar apagado y aun así proporcionar energía PoE (si está configurado) o estar activo pero con PoE deshabilitado. Por lo tanto, un apagado administrativo no se presentará como 'no alimentado' en el estado de PoE; en su lugar, vería una condición de enlace caído.

Para profundizar

Los switches PoE tienen un presupuesto de energía fijo determinado por su PSU interna, y el firmware del switch asigna dicho presupuesto entre los puertos de acuerdo con un esquema de prioridades. Cuando se supera el presupuesto, el switch se niega a alimentar nuevos dispositivos; algunos switches también permiten la priorización por puerto (crítica/alta/baja) para que los puertos de alta prioridad mantengan la energía durante una sobrecarga. La solución de problemas de una condición de 'no alimentado' comienza verificando el presupuesto de energía del switch, la configuración de energía por puerto y la clase PoE del dispositivo. Una idea errónea común es que un cable cruzado o un apagado administrativo detienen PoE, pero la detección de PoE es independiente del estado del enlace de datos y el auto-MDI/X hace que el tipo de cable sea irrelevante. En entornos reales, el uso de LLDP-MED permite que el teléfono negocie una asignación exacta de energía y, si el teléfono requiere más de lo que el switch puede ofrecer, puede reportar 'energía insuficiente', un síntoma diferente al de un puerto apagado.

Sobre estas preguntas de práctica

Esta es una de las preguntas de práctica originales de 220-1101 de Courseiva, escrita para aprender y nunca copiada de exámenes reales ni de dumps.

Traducida del original en inglés con IA y revisada para comprobar el sentido. Los códigos de examen, los comandos y los nombres de productos se mantienen tal como aparecen en el examen.